单双法兰液位变送器的区别与注意事项

日期:2020-09-23 00:42
浏览次数:198
摘要: 单双法兰液位变送器的区别与注意事项 单法兰液位变送器是指变送器的正压侧是法兰结构,直接与测量介质的接口相连,而负压侧是采用引压管将测量介质与变送器的容室相连。优点是测量精度高,能达到变送器的测量技术指标,缺点就是负压管道必须优良密封,且需对变送器进行量程迁移,校验时应将负压管道内的介质液体的误差迁移掉。 单双法兰液位变送器的区别与注意事项 双法兰液位变送器是指变送器的正、负压侧均是法兰结构,可以直接与需测量的容器、管道相连。优点是安装容易,校验方便,不需量程迁移。缺点是测量精度不...

单双法兰液位变送器的区别与注意事项

单法兰液位变送器是指变送器的正压侧是法兰结构,直接与测量介质的接口相连,而负压侧是采用引压管将测量介质与变送器的容室相连。优点是测量精度高,能达到变送器的测量技术指标,缺点就是负压管道必须优良密封,且需对变送器进行量程迁移,校验时应将负压管道内的介质液体的误差迁移掉。

单双法兰液位变送器的区别与注意事项
 双法兰液位变送器是指变送器的正、负压侧均是法兰结构,可以直接与需测量的容器、管道相连。优点是安装容易,校验方便,不需量程迁移。缺点是测量精度不高,由于法兰与变送器之间采用弹性软管连接,内部应该是充满硅油,所以对介质压力变化的传递有一定的偏差,外界温度变换多多少少对硅油有一些影响,所以测量反映上就有一定的误差。
单双法兰液位变送器的区别与注意事项
 单法兰液位变送器在安装使用过程中需要注意的问题:

1、测量液体压力时,法兰液位变送器的安装位置应避免液体的冲击(就是水锤现象),以免传感器过压损坏。

2、在单法兰液位变送器冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。

3、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。

4、单法兰液位变送器在测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。

5、要防止法兰液变送器与腐蚀性或过热的介质接触,还要防止渣滓在导管内沉积;

6、在测量气体的压力时,取压口要开在流程管道的顶端,且法兰液位变送器也要安装在流程管道的上部以便让沉积的液体快速注入到流程管道中。

7、单法兰液位变送器要注意传感器的导压管要安装在温度波动小的地方;

8、单法兰液位变送器的测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
单双法兰液位变送器的区别与注意事项

 双法兰液位变送器在安装使用过程中需要注意的问题:

1.防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触;

2.要防止渣滓在导压管内沉积;

3.导压管要尽可能短;

4.两边导压管内的液柱压头应保持平衡;

5.导压管应安装在温度梯度和湿度波动小、无冲击和振动的地方。